亚洲AV无码专区一级婬片毛片_亚洲欧美综合另类中字_久久久香蕉视频_欧美人妻制服丝袜另类_免费国产成人精品在线

林頻公告
')" href=Default.asp>林頻儀器論壇 → 儀器論壇調試討論溫濕度計應用
    
 
溫濕度計應用
發起人:菲菲  回復數:1  瀏覽數:160  最后更新:2009-7-25 10:08:08 by shliangying

選擇查看 搜索更多相關主題  帖子排序:
2009-5-30 10:25:10
菲菲





工兵

角  色:注冊用戶
發 帖 數:10
經 驗 值:30
注冊時間:2009-5-30
溫濕度計應用

了解干球溫度、濕球溫度、相對濕和露點溫度之間的相互關系,對于空氣調節裝置的各個方面都至關重要。這些濕度問題在建筑物和材料完整性、住戶康和舒適、總體室內空氣質量方面都扮演著特別重要的角色。

  很奇怪的是不合適的濕度和溫度很可能會引起住戶感覺不舒服。住戶的抱怨就為HVAC承包人提供了提前發現影響材料完整性和室內空氣質量的有關不利因素的機會,包括微生物的滋生。

在評估相對濕度、濕球溫度露點時,HVAC技師傳統上都使用懸搖式濕度計和溫濕圖。現在他們則都使用更加準確、更加方便的“濕度"儀,即使在不使用懸搖式濕度計的狹窄場所也夠進行測量。

 

采用的標準

  許多人都認為其建筑規范中采用了ANSI/ASHRAE標準55-2004(濕度標準55-2004IAQ標準62-2004)。由于這個標準最近都經過修改,因此以下的描述可能會有助于監測人和承包人改正工作方法,以滿足新的要求。

 

比較舒適

  ANSI/ASHRAE標準55-2004Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy"(人類居住的熱環境條件)設置了絕濕度上限(濕度比為0.0120.012×7000 = 84 含水量/磅干燥空氣,也等于62 °F的露點(DP)),超過該上限時,大多數戶就會感覺到不舒服。

  由于并不是所有的住戶都會對相同的熱狀態到滿意,尤其是在同一時間,因此標準就試圖基于80%滿意度的PMVPredictive Mean Vote-預測平均票數)確定一個規范。從此可計算得到一個10% PPDPredicted Percentage Dissatisfied-預測不滿意百分比)的一般熱舒適不滿意度,以及10% PPD的局部(“我的膝蓋很涼")舒適滿意度。

標準列出了影響熱舒適度的6個主要因素:代謝率、服裝隔熱、空氣溫度、輻射溫度、空氣流速、濕度。

  了解這些因素的綜合影響有助于工程師恰當?/SPAN>置建筑系統。

 

濕度

 

  ANSI/ASHRAE標準62-2001Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality"(可接受的室內空氣質量的通風)規定“人類居住環境的相對濕度應該維持在30%60%之間,使過敏性或致病性生物的滋生達到最小。"

  修訂的ANSI/ASHRAE標準62.1-2004Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality"(可接受的室內空氣質量的通風)規定得加詳細,F(xiàn)在,相對濕度的上限是基于峰值的!霸谝韵聝煞N計算參數下,居住空間的相對濕度應該被限值到最大65%或更低:

 

  1.峰值室外露點計算參數和峰值室內潛熱載荷

  2.預期發生的最小空間顯熱比以及此時的室外參數。

  良好的HVAC設備選擇實踐通常建議:

  ·冬季參數為68 °F70 °F30 % RH(相對濕度)

  以及

  ·夏季參數為74 °F76 °F50 %60 % RH(相對濕度)

  條件為

  ·室外參數冬季為97.5 %、夏季為2.5 %干球溫度(DB

  這意味著平均起來2.5%的極溫將超過設備的容量。在這些時間內,設備的容量是不夠的。

  由于舒適制冷設備的工作時間中僅有30%發生在5%的室外參數干球溫度下,因此這在挑選設備時是非常重要的。盡管大多數商業設備是分級的或具有一定式的容量控制,但夏季潛熱負載控制在部分負載件下仍然是非常困難。

  如果舒適制冷設備容量很大,就會出現與潮濕相關的抱怨,問會增多。應該按照制冷需要而不是加熱需要來選擇住宅的熱力泵,尤其是“臭襪綜合癥"比較普遍和空氣調節設備位于矮設備層的地區。

 

霉菌

  如果具備了足夠的知識并進行了足夠測量,就可以將HVAC系統設定在合適的夏季和冬季濕空氣狀態,防止霉菌滋生。霉菌滋生的條件包括表面上沉積的孢子、具有足夠氧氣的微環境、適宜的溫度、營養和水分。這些條件中,有4項幾是每種環境下都具備的。最可控的變量就是水分。

  高于60%的相對濕度可以支持吸濕性(吸附劑)表面霉菌的滋生,80%相對濕度下的吸濕性表面則會促進霉菌的滋生。幾乎所有的表面是或會成吸附劑,包括涂漆面、石膏灰泥墻、地毯、墻面覆蓋物和磚石砌墻。

  類似于磚塊、煤渣塊和混凝土這樣的磚石砌墻是好的吸附劑,能夠吸附大量的水分,成為霉菌繁殖的好場所。結構孔隙中的水汽壓會小于周圍環境中的水汽壓,從而會將水分擴散至砌石孔隙。當孔隙變得潮濕時,就會發生毛細管應并填充孔隙,從而為真菌繁殖提供了理想的滋生環境。這就解釋了為什么露點之上的一些表面也會變得非常潮濕。

 

凝結

  能夠在表面發生凝結的條件是非常明顯的,因此可立即采取措施。當一個表面的溫度處于或低于露點溫度時,就會形成凝結?赡軙l(fā)生凝結的表面有地下室表面、矮設備層表面、冷水管道、空氣調節設備和管道支架,以及看不到的裙墻內部。

  由于舒適制冷設備不能在最小吸熱條件下控制地下室的濕,因此地下室一般需要附加除濕設備。處理矮設備層是尤困難且非常昂貴的。但是如果沒有出現積水或地面過于潮濕(這就是假設對于燃燒礦物燃料的設備來說不需要矮設備層的流通空氣),通過利用直到外部地面的防潮層進行處理以及隔熱,并將其整體合并到受控區域,同時增加其它除濕方法,即可控制許多矮設備層的潮濕問題?梢詫λ苓M行隔熱?諝庹{節設備和管道系統必須密封不透氣且隔熱,在防潮層沒有斷裂,尤其是受控環境之外。所有體內的管道系統必須密封,降低由于氣壓差而引起看不到的濕氣流動。

  在制冷系統中,新風管中的相對濕度可高達95%或更高,蒸發器和冷凝盛水盤將會是濕的。由于水分控制并不可行,因此利用良好的、非常合適的過濾系統控制空氣中的孢子和食物(粉塵和懸浮粒子)對控制霉菌的滋生就非常關鍵。如果蒸發器是抗紫外(UV)輻射的,則能夠照射到整個蒸發器表面的UVC“殺菌"燈就能殺死霉菌和微生物。所選擇的UVC燈應該不會輻射臭氧,臭氧屬于一種刺激劑。特大型的設備會縮短工作時間,產生的冷凝物較少,而冷物實際上會促使微生物在冷凝器片上的滋生。

 

溫濕度儀

  象Fluke 971這樣的溫濕度儀可以完成從干球溫度到相濕度的測量,可以計算濕球溫度和露點溫度,濕空氣動力學指出,這HVAC的評估和診斷是非常關鍵的。

  ·濕球溫度非常接近于熱函,或者空氣中的總熱(干球和濕溫度)。在溫濕圖中,濕球溫度線接近平行于熱函刻度值。對于用固定式限流閥測量裝置的制冷系統,為了精確進氣,回風濕球溫度線是強制性的。

  ·蒸發器兩側的新風和回風濕球溫度可用于溫圖或熱函表來計算總制冷容量、顯熱和潛熱容量,以及S/T比。

  ·利用“CFM×4.5×發器兩側熱函差"即可求得總熱(Qt = cfm×4.5×△h)。

  ·通過在溫濕圖上繪制各種狀態或從溫濕圖計算可得到顯熱致冷和潛熱致冷,以及S/T比。

  ·露點對于夏季和冬季的評估都非常關鍵。管道表面溫度必保持在露點之上,防止在受控區域內外形成凝結。

  ·冬季的室內相對濕度必須保持足夠低,確保內和窗戶表面溫度不會接近露點。如果在窗戶或墻表面發生凝結,則很可能在裙墻內也發生了凝結。

 

解決與舒適度相關的問題

  如果設備沒有足夠的容量或者是分級的,當基于自動調節裝置的干球溫度運行時,在部分負載條件下,運行時間會較短,即會發生與濕度相關的抱怨。工作時間越短意味著除去的水分更少。特大型的設備也僅會加劇這種情況,增大不利狀態發生機會。將固定式限流裝置改為熱膨脹閥將證在部分負載條件下的最大蒸發容量,并可用更大的盤管表面來除去水分。

  大多數致冷設備能夠承受20%的空氣量減少。如果蒸發器空氣積從400 cfm/噸降低為325 cfm/噸蒸發器的溫度將會遠遠于露點,并從空氣中除去更多的水分。這種改動也會朝露點溫度降低管道表面溫度和通分調節器的溫度,影響所占空的氣流模式。

  除濕裝置可在增大濕度的情況下降低空氣量。另一種可選的方法是利用定時打開裝置,在開始致冷的前5-10分鐘內,降低cfm值,然后再切換至計算cfm值,直到致冷周期結束。可以將便攜式除濕器放置在高濕度的區域(例如地下室)來降低濕度、提高吸熱,并強制致冷周期更長。請確保間歇性高吸濕性區域(例如浴室、廚房、洗衣服的地方)與室外(不是閣樓或矮設層)的通風。

 

解決與露點和/菌相關的問題

  在非受控區域承載潮濕冷空氣管道必須利用NFPA認證的管道膠粘劑進行密封。管道的任何漏泄都會導致該點的隔熱無效,并且很可能會發生凝結。管道包裹物的的隔熱層不能被托架壓扁。托架必須放置在管道包裹層的下方。管道包裹隔熱層必須沒有斷裂,并且在接縫處要密封。

  在不受控的閣樓,閣樓溫度的升高可能會增大下邊天花板的吸熱,但是會降低管道發生凝結的機會。在采用較新建筑技術的住宅中,閣樓的溫度可能會較低,但是這樣會增加管道或空氣調節裝置表面上發生凝結的機會。密封閣樓的通風孔并添加恒濕器控制的投光燈來提高閣樓的溫度,對此有一定的補償作用。

  矮設備層具有獨特性。一般的矮設備層通風孔的大小不合適,不利于通過通風控制濕度。100%地面覆蓋的隔熱層沿內墻直到外部地面、密封通風孔、隔熱周圍的墻壁,并將其做為受控區域一樣對待,是控制濕度的最好方法,往往會需要額外的補充除濕設備。矮設備層的空氣調節裝置必須具有非常好的粒子過濾器,不會發生回風漏泄,減少蒸發器和新風管中微生物及其食物來源。地下室的濕度必須被控制在低于60%RH,以防止微生物滋生。對吸濕性砌墻(煤渣塊、磚塊、砂漿)刷漆會降低保水性,抑制生物。

2009-7-25 10:08:08
shliangying





連長

角  色:管理員
發 帖 數:173
經 驗 值:344
注冊時間:2008-2-13
Re:溫濕度計應用
www.linpin.com.cn

  • 聯系我們 - 林頻儀器 - 論壇存檔 - 返回頂部
    Powered by yiqilinpin.com.cn © 1998-2024 linpin.com.cn
  • Processed in 0.06 second(s)
    Server Time 2024-12-23 9:39:14
  • 个旧市| 扎囊县| 浏阳市| 台山市| 观塘区| 焦作市| 阿合奇县| 南漳县| 威海市| 巴林右旗| 宝丰县| 安塞县| 石柱| 芜湖县| 九龙城区| 常山县| 怀仁县| 册亨县| 广州市| 永泰县| 卓尼县| 九寨沟县| 三河市| 南充市| 灵武市| 金华市| 伊通| 兴国县| 寿宁县| 贵溪市| 铜鼓县| 塘沽区| 墨江| 长葛市| 金华市| 江口县| 垣曲县| 增城市| 榆林市| 乐清市| 西乌|